关于响水县灌江开元大酒店配电工程答疑澄清公告


各潜在投标人:

项目标段编号:3209211711290102-BD-004的响水县灌江开元大酒店配电工程答疑澄清如下:

1、低压配电系统图纸技术说明第七条关于“母联及主断路器分段能力85KA,其余出线断路器分段能力不小于85KA”。由于进出线开关分段能力相同,容易导致负载故障时开关越级跳闸,可否将出线开关分段能力改为常规设计的50KA。

答:可以把出线开关分段能力改为50KA

2、由于高压柜要求为品牌原厂柜,柜内元器件需按厂家统一标准要求配置,无法做到断路器,互感器,避雷器同一品牌,可否断路器,互感器,避雷器不同一品牌。

答:可以断路器,互感器,避雷器不是同一品牌

3、发电机组招标推荐品牌中的型号参数与图纸设计要求的技术参数不一致,请予以确认。

答:柴油发动机选用: 重庆科克,重庆康明斯,帕金斯。发电机选用: 上海马拉松,福州利莱森玛,无锡斯坦福。




响水城市资产投资控股集团有限公司

建业恒安工程管理股份有限公司

二O二O年十一月二十五日